Heizungsregelung - Farge an die Heizungsfachleute

  • Gibt es hier im Forum Heizungsfachleute?

    Ich habe folgendes Problem: die Speicherladepumpe (neu) wird von der Heizungsregelung nicht angesteuert. Auf der entsprechenden Anschlussklemme liegt auch dann kein Strom an, wenn die Vorrangschaltung eingeschaltet ist. Alsi bekommt die Pumpe wohl keinen Strom. Das entsprechende kabel kommt aus der Heizungsregelung. Ist in der regelung eine Sicherung vorhanden, die es eventuell zerissen hat, weil die alte Pumpe defakt war? Es handelt sich um eine Heizungsanlage SBS Gas mit der Regelung "Modul KS/G). Wenn "ja", wie komme ich an die Sicherung ran?

  • Ich glaube eher weniger daß da extra für die Pumpe eine Sicherung vorhenden ist, meist ist nur die Komplette Steuerung mit einer Sicherung abgesichert und wenn diese defekt wäre würde die Steuerung gar nicht mehr laufen.
    Ich vermute eher daß durch die defekte Pumpe das Relais zerstört wurde, wenn die zu viel Strom gezogen hat, entweder sind falls ein mechanisches Relais verbaut ist die Kontakte defekt, oder bei einem Elektronischen der Triak der da drin ist.
    Oder es ist auf der Leiterplatte eine Leiterbahn durchgebrannt, das kommt auch schon mal vor wenn zu viel Strom fließt.
    Kann natürlich sein daß eine Sicherung da ist, aber da wäre bestimmt ein entsprechender Hinweis in der Bedienungsanleitung.

    Grüße aus dem Altmühltal, Chris :biker:

  • Ich glaube eher weniger daß da extra für die Pumpe eine Sicherung vorhenden ist, meist ist nur die Komplette Steuerung mit einer Sicherung abgesichert und wenn diese defekt wäre würde die Steuerung gar nicht mehr laufen.
    Ich vermute eher daß durch die defekte Pumpe das Relais zerstört wurde, wenn die zu viel Strom gezogen hat, entweder sind falls ein mechanisches Relais verbaut ist die Kontakte defekt, oder bei einem Elektronischen der Triak der da drin ist.
    Oder es ist auf der Leiterplatte eine Leiterbahn durchgebrannt, das kommt auch schon mal vor wenn zu viel Strom fließt.
    Kann natürlich sein daß eine Sicherung da ist, aber da wäre bestimmt ein entsprechender Hinweis in der Bedienungsanleitung.

    Wo sitzt üblicherweise das Relais? in der Reglung selbst, oder gesondert, dort wo das Stromkabel aus der Regelung (im Heizungskessel) mündet?

  • eher in der nähe der steuerung.

    ... remember the times, when sex was safe and bikes were dangerous?

    ... alle Angaben nach bestem Wissen & Gewissen, aber ohne Anspruch auf allgemeine Richtigkeit/Gültigkeit ,,, (-:

  • Durchaus üblich ,das da eine sicherung sitzt,mal die regelung öffnen und nachsehen,die kann auch unter der Abdeckung der Regelumg sitzen
    (Meistens ne Feinsicherung)

    Jage nichts, was du nicht Töten kannst!

    Übrigens, falls du das lesen kannst...habe ich dich nicht geblockt ;) :fadenkreuz:

  • normal ist keine sicherung, sondern relais oder leistungstransistor auf platine direkt in steuermodul. Aber nicht vergessen es koennte auch ein temperaturensor kaputt sein und dadurch kein strom an pumpe.

  • oder sogar der microcontroller, muss man messen um weiter zu kommen kann alles moegliche sein.

  • Komisch,dann hab ich wohl nur anormale heizungsregelungengesehen und repariert...

    Jage nichts, was du nicht Töten kannst!

    Übrigens, falls du das lesen kannst...habe ich dich nicht geblockt ;) :fadenkreuz:

  • Hör mal zu du spast,wie alt bist du,und welchenberuf übst du aus,das du es dir zutraust,leuten die erfahrungen in ihrem Beruf gemacht haben,vollidioten zu nennen?

    Jage nichts, was du nicht Töten kannst!

    Übrigens, falls du das lesen kannst...habe ich dich nicht geblockt ;) :fadenkreuz:

  • hier wird's immer harmonischer :tougue:

    07 Repsol #855

    Sebring Twister inkl. Verbindungsrohr mit Killer E Nummer Komplett für SC57 Testsieger zu Verkaufen. 8o

  • ok ich entschuldige mich, nicht das noch jemand sauer auf mich ist, ich wollte keinen krieg anfangen tut mir leid ich nehme alles zurueck mit vollidiot. tut mir leid fuer die aussage, ich wollte nur helfen aber ok ich lass es in zukunft sein.

  • Es gibt eine leistungsplatine,auf der können durchaus sicherungen vor den ausgängen sitzen,die wurde ja auch schon angesprochen,dort wo das pumpenkabel andeschlossen ist.

    Jage nichts, was du nicht Töten kannst!

    Übrigens, falls du das lesen kannst...habe ich dich nicht geblockt ;) :fadenkreuz:

  • Nun streitet Euch bitte nicht. Ich bin in der Sache ein absoluter Laie.

    Zum Thema:

    Ich habe nachgesehen und keine Sicherung gefunden. :tougue:

    Was den Temperatursensor anbelangt: der Brenner schaltet ein, wenn die Temperatur im Speicher zu gering ist (habe die Pumpe überbrückt) und wieder ab, wenn die eingestellte Temperatur (Brauchwasser) erreicht ist. Also kommt ein Signal vom Speicherfühler Temperatursensor?) und gibt es auch weiter an den Brenner - nur eben nicht an die Stromzufuhr für die Pumpe. Also vermute ich nun doch einmal, dass es der Regler sein wird. Ein mechanisches Relais konnte ich auch niht finden, also wohl ein elektronisches auf der Platine der Reglers. :evil: Damit komme ich wohl nicht um eine neue Regelung herum, oder?

  • Es gibt eine leistungsplatine,auf der können durchaus sicherungen vor den ausgängen sitzen,die wurde ja auch schon angesprochen,dort wo das pumpenkabel andeschlossen ist.

    Es gibt eine leistungsplatine,auf der können durchaus sicherungen vor den ausgängen sitzen,die wurde ja auch schon angesprochen,dort wo das pumpenkabel andeschlossen ist.

    Frieden oder ? Ich habe nun so schlechtes gewissen aber habe hier so viel unsinn erlebt seuftz war nichts gegen dich.

  • normal ist keine sicherung, sondern relais oder leistungstransistor auf platine direkt in steuermodul. Aber nicht vergessen es koennte auch ein temperaturensor kaputt sein und dadurch kein strom an pumpe.

    Es könnte schon sein, dass der Temperaturfühler im Speicher (meist PT 1000 oder PT 100) seinen Dienst quittiert hat. Da geb ich dem Kollegen recht. Einfach mal abklemmen und den Wiederstand des Fühlers messen und im Ersatzteilkatalog nachsehen welcher da rein gehört. (Achtung: Messwert bezieht sich auf 20°C).
    Viel Erfolg...

    Gier frisst Hirn

  • Zitat

    Es könnte schon sein, dass der Temperaturfühler im Speicher (meist PT 1000 oder PT 100) seinen Dienst quittiert hat. Da geb ich dem Kollegen recht. Einfach mal abklemmen und den Wiederstand des Fühlers messen und im Ersatzteilkatalog nachsehen welcher da rein gehört. (Achtung: Messwert bezieht sich auf 20°C).
    Viel Erfolg...

    Aber dann würde der Brenner doch auch nicht angesteuert werden, wenn die Speichertemperatur unter den eingestellten Wert fällt, oder? Der Brenner jedenfalls läuft dann an und die Heizungspumpe selbst wird auch ausgestellt. Nur die Ladepumpe läuft dann nicht.

  • also das ist so
    in den microchip geht das signal von fuehler
    der schaltet dann augang fuer pumpen, muss man zunaechst sehen ob an dem leistungstransisstor noch spannung ist zwischen kollektor emitter dann sehen ob basis emitter spannung geschaltet wird von microcontroller. aber
    wahrscheinlich kann man im schadesfall verfaerbung sehen evtl zumindest am transistor. ich wuerde da erstmal gucken von der last seite. also pumpenseitig